您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1744 [上一页] [1] [下一页]
991
zenghao
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2003/10/8
发站内信
发表于:2005/9/11 8:11:00
#0楼
已购买了协议狗和CP341,但用例程试验不通,书上说应在DB40中设置通讯参数,但我只看到有仪表地址和功能代码能设,还有偏移地址和数据长度不知在哪设置,望得到大家
的协助。QQ:383983023,谢谢。
1179
fyxr
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2004/12/17
发站内信
发表于:2005/9/11 10:51:00
#1楼
CP341要发送一个DB块,在调用P-Send函数前,
要把DB块中每一个变量都赋值,
否则只在DB块中写上初始值是不能正常发送的!
876
dasheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2003/1/20
发站内信
发表于:2005/9/11 17:03:00
#2楼
对于一天
876
dasheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2003/1/20
发站内信
发表于:2005/9/11 17:05:00
#3楼
西门子网络通讯指南中的例子应该是可以通讯成功的,你用例子中的程序也可以通讯到的。DB42中设置你要求的东东