下图有什么错误的地方请指出。

附件 微信图片_20220526140203.jpg



大家一起学习
3862
第三颗牙
文章数:534
年度积分:489
历史总积分:3862
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/5/26 14:30:41
#1楼
1、母排因为线路长度的原因被拉变形了;
2、有些断路器的零线是在左边的,因为无法看到断路器本体,所以无法判断相序接线是否按照ABC黄绿红进行的。
7308
711022027
文章数:725
年度积分:520
历史总积分:7308
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/5/26 15:05:21
#2楼
受力会往中间靠拢,相隔的螺丝错孔安装比较好。
7308
711022027
文章数:725
年度积分:520
历史总积分:7308
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/5/26 15:06:49
#3楼
每相再套个大热缩管吧,看着有点紧张。
11019
hty.czh
文章数:2381
年度积分:216
历史总积分:11019
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2022/5/26 15:24:20
#4楼
铜排要扭转90度平面朝外,多余的长度也应该锯掉。
零线在左边的断路器没遇见过。
3259
15900475403
文章数:180
年度积分:594
历史总积分:3259
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2022/5/26 15:33:48
#5楼
1,随时短路爆炸,2,一时大意要维护检修人员的老命,对于大电流的一直都是上面亚克力罩子,中间各相橡胶板隔离
35358
YXBK 版主
文章数:16443
年度积分:1705
历史总积分:35358
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/26 16:12:20
#6楼
附件 微信截图_20220526140518.jpg
大家一起学习
21173
goldage
文章数:12509
年度积分:1423
历史总积分:21173
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/26 22:16:05
#7楼
就算接的不好看也算了,起码
1,RSTN你总要分一下颜色吧,起码胶布都要分色
2,各相隔板也节约,不是坑人么
3,下绝缘板你要节约也就算了,安全护板总不能省吧
3862
第三颗牙
文章数:534
年度积分:489
历史总积分:3862
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/5/27 8:28:32
#8楼
附件 无标题.jpg



说电缆相序有问题的,没有看到实物不要讨论,没有见过实物不用讨论。
上图为正泰产品,手里虽然没有实物图,但是官网的产品样品还是能分辨出的。左侧是N。
27426
cfg168
文章数:16981
年度积分:794
历史总积分:27426
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/5/27 21:13:11
#9楼
这种一般都是要设计对开门电箱,排列顺序有要求,至左到右依次是三火一零一地,然后左手边的电箱门必须上螺丝锁死,而右手边的电箱门可以用把手打开,打开以后只能露零线和地线铜牌。