您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:487 [上一页] [1] [下一页]
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2022/5/21 15:06:35
#0楼
该plc电源板两组针脚220输入,另两组一组24v输出,另一组量电压4-5v左右,测量这组针脚,一针脚正极可与另一组负极两端24v电压,另一脚负极与两y电容公共端连接,并与plc接地端子导通,现在给plc送220v电,接地端没接地线,在家里暂无接地,现在plc电源指示灯全不亮,无工作反应,请问是没接地原因吗?plc一定要接地才能正常工作吗?
此帖发自手机工控论坛
3840
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:240
历史总积分:3840
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2022/5/21 15:31:11
#1楼
附件 0c6e5b40ad02de80d4d84031.jpg
[size=4]希望能用上[/
[此贴子已经被作者于2022/5/21 15:32:03编辑过]
10362
Tivian
文章数:2451
年度积分:1538
历史总积分:10362
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/5/21 22:02:32
#2楼
电源板输出电压应该正常 不接地电源灯也应该亮
此帖发自手机工控论坛
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2022/5/21 22:16:56
#3楼
以下是引用Tivian2022/5/21 22:02:32的发言:
电源板输出电压应该正常 不接地电源灯也应该亮
输出5v电压正常?
此帖发自手机工控论坛
10362
Tivian
文章数:2451
年度积分:1538
历史总积分:10362
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/5/21 22:35:19
#4楼
回复 #2楼 Tivian
你看楼上发的图,电源板没5V输出,
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2022/5/21 22:57:15
#5楼
所以说第二组针脚负极电位不对啊,怀疑没接地造成的
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003