您现在所在的是:

台达论坛

回帖:1个,阅读:432 [上一页] [1] [下一页]
817
294889288
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:817
品牌积分(台达):29
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2022/5/21 12:28:46
#0楼
台达EH3和力士乐3610变频器modbus RTU通讯,控制来源和频率都设定的通讯设定,现在按钮开关能控制电机的启动和停止,就是按钮开关不灵敏,有时候要按几下才能启动或者停止,电脑上PLC程序监控按钮按下后是接通的,哪位大神知道是什么原因么?原来设备上的ES2 PLC被加密了,所以我用的后加的EH3的PLC。用外部端子控制电机启动停止一切正常。

附件 6666.jpg


附件 7777.jpg
[此贴子已经被作者于2022/5/21 13:39:16编辑过]
817
294889288
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:817
品牌积分(台达):29
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2022/5/21 14:40:40
#1楼
晕,找到问题了,程序里用了M1012时钟周期,程序启冲突了
[此贴子已经被作者于2022/5/21 14:40:47编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003