发表于:2022/5/19 9:27:45
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            现有2路电压值,设定第一路电压值在0.1V、0.2V、0.3V....1V时,读取另一路的电压值。这个2路电压是同时变化的。
用的是信捷PLC模拟量模块和威纶触摸屏(模拟量转换速度是2ms,PLC扫描周期是0.2ms)。
现在问题是,当第一路电压如果变化太快的话,第2路就读取不到。速度慢的话,能够读取得到。求助如何在第1路变化快的情况下,也能够读取到第2路电压值?
                        
                    用的是信捷PLC模拟量模块和威纶触摸屏(模拟量转换速度是2ms,PLC扫描周期是0.2ms)。
现在问题是,当第一路电压如果变化太快的话,第2路就读取不到。速度慢的话,能够读取得到。求助如何在第1路变化快的情况下,也能够读取到第2路电压值?

 
         
             
             
             
             
            


 
             
             
             

 
         
         
         
        