您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:424 [上一页] [1] [下一页]
50
轻描淡写ZK06
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/5/10
发站内信
发表于:2022/5/10 16:52:46
#0楼
45KW的士林变频器输出接的水泵,第一台变频器在使用中被烧,变频器厂家的事故报告为谐波电流过大,更换新的变频器后,运行两天又报接地故障,变频器输出端,电机和电缆均通过1000V电子兆欧表测试无接地故障,再次使用变频器外壳出现融化。更换第三台变频器后,再次出线,运行两天后,第三天变频器报接地故障。
[此贴子已经被jint于2022/5/12 9:15:50编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/11 21:09:42
#1楼
电机的线圈不明显的局部短路吧,这个用摇表测不出来,建议用电桥测线圈
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2022/5/12 16:18:38
#2楼
电缆有多长?

有无降低载频试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003