三菱FX系列PLC转以太网通过ETH-FX与WinCC通信配置方法

三菱FX1N/2N/3U/3G等PLC,可以通过ETH-FX以太网模块,通过三菱以太网驱动连接上位组态软件(如:WinCC);ETH-FX以太网口、扩展422口还可以同时与触摸屏通讯。

ETH-FX以太网模块简介:

用于三菱 FX系列PLC的编程口(MD8)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。

1、用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。

2、ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。

3、将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。

网络拓扑图:

附件 ETH-FX-2.jpg

以三菱FX系列PLC和西门子WinCC软件为例:

1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”。
附件 u=2843106685,144486287&fm=30&app=106&f=JPEG.jpg

2.选择“Misubishi Ethernet.chn”。
附件 u=1913471904,144486288&fm=30&app=106&f=JPEG.jpg

3.右击“Mitsubishi FX3U系列”,点击“新驱动程序的连接”。
附件 000.jpg

4.点击“属性”,填入模块的IP地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC编号默认为“255”,点击“确定”。
附件 111.jpg



7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/5/11 11:03:32
#1楼
三菱ETH-FX以太网模块如何快速上手?
实拍应用视频如下: