jsjdheyun
文章数:72
年度积分:210
历史总积分:3970
品牌积分(台达):5
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2022/4/28 17:51:24
#0楼
台达这边的固件版本是P0-00 1.041    一直通讯不成功
后来用CAN通讯调试助手单独检测CAN通道是否损坏,检测H3U的时候是能够监听到CAN网络上数据的
在检测伺服电机没有任何反应,后来把伺服的参数P1-01改成B(台达专用CANOPEN模式)断电重启后,就能够检测到CAN网络数据了
但是我想要的是标准CANOPEN 模式 就又把伺服P1-01改成C,并断电重启还是检测不到数据,以上操作重复了几次,只有P1-01是B的时候才有数据
台达参数只设置了P1-01   P3-00地址   P3-01波特率   还有几个限位急停信号取反,其他的参数模式的没改动
难道台达伺服只能用B模式做CAN通讯吗?可是我的PLC不支持台达专用CAN模式。
不知道台达这边还有什么地方需要设置的参数。
3970
jsjdheyun
文章数:72
年度积分:210
历史总积分:3970
品牌积分(台达):5
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2022/4/28 21:47:28
#1楼
P1-01改成B模式   就可以接收到数据,改为C模式就收不到数据了
3970
jsjdheyun
文章数:72
年度积分:210
历史总积分:3970
品牌积分(台达):5
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2022/4/28 21:47:53
#2楼
附件 无标题.jpg