#0楼
在下初学200smar,编一个程序。I0.0,低速500赫兹,运行。I0.1左限位后以2000赫兹反转,I0.2右限位后以4000hz反转。I0.3停止。现在限位正反转都能实现,但是频率不会变化如果先触发0.0就是500赫兹,如果先触发0.1就是2000赫兹,如果先触发0.2就是4000赫兹,高低速无法自动切换。前面把频率重新清零也不行。实在没招了,请各位大神。协助。谢谢[upload=zip]/uploadImages20/a958924b0cf1ff2516e701e0fc9a3ed2.zip/PLS驱动步进。自编程序三速步进未成功5.zip[/uplo#屏幕截图 2022-04-17 073857.jpg[/upload]

附件 屏幕截图 2022-04-17 111932.jpg
[此贴子已经被作者于2022/4/17 11:36:15编辑过]
不走寻常路。
19953
877476825
文章数:8135
年度积分:1298
历史总积分:19953
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/4/17 11:37:59
#1楼
附件:
[本地下载]
程序再这里,必须解压才能上传。初学者,大神勿喷。谢谢
不走寻常路。
22928
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:709
历史总积分:22928
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/4/17 11:56:09
#2楼
附件 1.jpg

控制字节的问题吧,自己看看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19953
877476825
文章数:8135
年度积分:1298
历史总积分:19953
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/4/17 20:52:05
#3楼
附件 微信图片_20220417204938.jpg
.我用的PT0脉冲串。smb67=16#C5
不走寻常路。
19953
877476825
文章数:8135
年度积分:1298
历史总积分:19953
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/4/17 20:54:37
#4楼
以下是引用gk_02022/4/17 11:56:09的发言:
附件 1.jpg

控制字节的问题吧,自己看看
谢谢。看不出那里问题。我用的PTO脉冲串。不会用pwm。
不走寻常路。
8881
qdppo
文章数:1196
年度积分:919
历史总积分:8881
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2022/4/17 22:08:56
#5楼
以下是引用8774768252022/4/17 20:52:05的发言:
附件 微信图片_20220417204938.jpg
.我用的PT0脉冲串。smb67=16#C5



。。。。。有这功夫,运动向导走一遍,打完收工 !
432
jiashijiang
文章数:37
年度积分:432
历史总积分:432
注册时间:2021/5/9
发站内信
发表于:2022/4/18 16:29:43
#6楼
控制字SMB67清零的地方,加上边沿触发试下呢
432
jiashijiang
文章数:37
年度积分:432
历史总积分:432
注册时间:2021/5/9
发站内信
发表于:2022/4/18 16:31:22
#7楼
附件 微信图片_20220418162718.jpg
19953
877476825
文章数:8135
年度积分:1298
历史总积分:19953
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/4/18 18:43:22
#8楼
以下是引用jiashijiang2022/4/18 16:31:22的发言:
附件 微信图片_20220418162718.jpg
谢谢。加了上升沿,仍不行。
不走寻常路。
427
wygdezh
文章数:91
年度积分:427
历史总积分:427
注册时间:2022/4/1
发站内信
发表于:2022/4/19 12:26:14
#9楼
smb67   更新周期和脉冲使能没打开所以只接收1次速度变化 2#11100101看多段速打开就应该可以
 