1725
lingms
文章数:291
年度积分:53
历史总积分:1725
品牌积分(施耐德):114
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2022/4/7 10:27:32
#0楼
我们厂有台半自动抽真空的机器,真空腔可以左右移动,也就是左右两边都可以抽真空,提高效率。左右两个工位,各有一台三相真空泵,两泵并联同时工作。前段时间真空泵油完了烧了一台,一台也可以用但抽真空时间变长。现在手里有台单相真空泵想换上去试试。可是查看线路发现厂务拉的三相五线,不知为何将零线和地线都给剪掉了,只留了三根火线作为机器电源线接入,接到真空泵上。火线通过变压器再转换成220的供PLC使用,为何把零线给减掉了呢,不剪的话单相不就是220吗?

老板的意思有个单相没用看能不能试试省下买新泵的钱。
3840
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:240
历史总积分:3840
品牌积分(施耐德):10
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2022/4/7 10:36:39
#1楼
如果你那台好的三相电机是星型接法,把单相220V电机一相接380V其中一相,另一根接三相电机星点试试。瞎说的试一下!!
[此贴子已经被作者于2022/4/7 10:37:17编辑过]
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/4/7 11:30:56
#2楼
变压器功率够大的话用变压器输出端;不够那就换泵或换大的变压器;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/7 11:35:40
#3楼
既然是试试,那就弄条临时线好了。
大家一起学习
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/4/7 15:11:44
#4楼
一个变压器的事,没那么复杂。给PLC用的应该容量不够,加个容量满足真空泵的变压器,可以用。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/7 21:47:18
#5楼
修个电机才多少钱啊,时间快的话,一天都不用,单相220的真空泵小功率的还好办,大功率的,电缆线你用原来的三相线也不够大
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(施耐德):127
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/4/8 0:31:09
#6楼
变压器一般用做控制系统供电的,给电机供电不一定够功率,小马拉大车(小变压器带大电机)绝对会烧变压器,妥妥的电气火灾等着你。既然拉的三相五线,线被剪掉了,那就重新剥线来接回来啊,要用万用表确认清楚哟,另外三相五线不要把地线当零线用哟,否则跳闸会跳到你怀疑人生去的哟。
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
品牌积分(施耐德):17
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/4/8 7:59:58
#7楼
以下是引用不赖FpcfPCRC2022/4/7 10:36:39的发言:
如果你那台好的三相电机是星型接法,把单相220V电机一相接380V其中一相,另一根接三相电机星点试试。瞎说的试一下!!
[此贴子已经被作者于2022/4/7 10:37:17编辑过]

确实能用,但三相电机的发热量将增加,因为由此将导致三相电机进线电压不平衡,除非你的三相电机功率与单相功率比,足够高,超过20以上。
6636
机栝
文章数:923
年度积分:804
历史总积分:6636
品牌积分(施耐德):23
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2022/4/8 8:03:44
#8楼
拉条零线
知行合一。
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/4/15 8:43:31
#9楼
可以加个廉价不隔离自耦降压变压器,把380V降到220V使用。