FX-2N 2AD模拟量模块,采集一只传感器的电流信号。为何满值不是4000? 传感器为4-20mA  量程为0-100Mpa   读出来的内部数据,为何在20mA时,是2000   而不是手册上说的4000?请高手指点迷津。
[此贴子已经被作者于2022/4/3 21:55:54编辑过]
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/4 7:33:05
#1楼
有没有拿表量过确定是20ma
大家一起学习
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/4/4 9:02:39
#2楼
调增益;
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/4/4 9:21:52
#3楼
用信号发生器给的20mA,  通过调増益调到4000吗?
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/4/4 10:27:55
#4楼
偏置和増益都调吗?还是只调増益?
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/4 10:48:52
#5楼
附件:
[本地下载]

附件 微信截图_20220404104711.jpg

附件 微信截图_20220404104728.jpg
大家一起学习
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/4/4 12:24:45
#6楼
试一下。谢谢。
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/4/5 8:41:25
#7楼
手册上提示当电流为20mA时,增益应调到4000    模块新买的默认20mA对应2000    这样是否造成采到的压力与实际不符?
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/5 18:32:57
#8楼
以下是引用wajjan2022/4/5 8:41:25的发言:
手册上提示当电流为20mA时,增益应调到4000    模块新买的默认20mA对应2000    这样是否造成采到的压力与实际不符?


这个不会的,2000与4000的区别就是分辨率不同。

如果2000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/2000=0.05Mpa,也就是说精度是0.05Mpa。

如果4000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/4000=0.025Mpa,也就是说精度是0.025Mpa。

反过来说,假设你要显示的精度是0.01Mpa,那么你的找分辨率是10000的模块才行。
大家一起学习
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/4/6 9:04:09
#9楼
原来是这样,我查了一下相关资料,fx-2n  2ad模拟量模块,新机的零点和増益值默认调在电压模式,如果用到电流模式,需重新调零点和増益。