您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:984 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

总空开老跳闸

1775
lingms
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:1775
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2022/4/2 9:42:55
#0楼
请问师傅们一个问题,这个图是总空开,后面的负载一通电就跳闸,该怎么解决?

附件 15fde950352ac65c779dd5a7bef2b21191138ac0.jpg



3826
fadzw123
文章数:898
年度积分:84
历史总积分:3826
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2022/4/2 10:11:35
#1楼
设备漏电,查一下看看
7831
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:281
历史总积分:7831
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2022/4/2 10:37:02
#2楼
这种是三线的漏电断路器吧,如后面的设备用了零线就会跳闸的。
4484
678806
文章数:374
年度积分:235
历史总积分:4484
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/4/2 11:09:22
#3楼
一个可能是设备漏电,另一个可能就是后面有220设备用了零线,设备不漏电、又需要用零线的的话就换个四线漏保应该就没问题了
21553
bnnyygy
文章数:6171
年度积分:449
历史总积分:21553
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/2 11:11:53
#4楼
附件 0a076484ade61f74bb9f6ea01c175957004882ea.jpg



这条线接下端试试
12688
蛇会大学
文章数:4672
年度积分:193
历史总积分:12688
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/2 11:28:47
#5楼
查漏电,

如果你是电工,那就没必要多说什么了
如果你不是电工,那就没必要多说什么了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
43278
YXBK 版主
文章数:19865
年度积分:657
历史总积分:43278
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/2 11:59:32
#6楼
你这个是3相漏电断路器,下面出去的就是三条红色的火线。

1.通电的负载是不是用了零线,这个是不行的。

2.确实有漏电的地方,用表量一量

3.断路器本身故障。
大家一起学习
38912
知道一点
文章数:22975
年度积分:604
历史总积分:38912
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/2 12:01:08
#7楼
能分清漏跳,载跳木
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27226
woshigoutou
文章数:12312
年度积分:396
历史总积分:27226
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/2 13:50:19
#8楼
我看另一颗粗的裹着胶布的像是工作零线。
此帖发自手机工控论坛
4229
1240368017
文章数:474
年度积分:69
历史总积分:4229
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2022/4/2 20:19:17
#9楼
我看也像

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006