您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:1076 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4163
宅男技术控
文章数:522
年度积分:169
历史总积分:4163
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/4/2 8:56:05
#0楼
设备状态:
自动:
一个气缸的外部感应器信号,肉眼能观察到有0.几秒的ON时间,但是软件微分监控器就是监控不到。

手动:
可以监控到该信号。

分析:
难道就是因为PLC的scan扫描太快(4.3ms)的原因,微分没有捕捉到么?可信号的外部指示肉眼为何又能正常观察到on/off呢?


你怎么看!!!

附件 2022-04-02_084418.jpg
[此贴子已经被jint于2022/4/6 9:52:52编辑过]
9557
711022027
文章数:823
年度积分:384
历史总积分:9557
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/4/2 9:07:32
#1楼
可能是扫描周期的影响,试试用外部中断来处理这个信号。
21955
bnnyygy
文章数:6259
年度积分:851
历史总积分:21955
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/2 11:01:39
#2楼
扫描时间越短越好呀

是不是IO输入滤波时间太长了?
43889
YXBK 版主
文章数:20100
年度积分:1268
历史总积分:43889
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/2 12:05:41
#3楼
用这个信号置位一个继电器看看,如果该继电器没有导通,那说明PLC没有采集到,自然也就监控不到了
大家一起学习
39312
知道一点
文章数:23141
年度积分:1004
历史总积分:39312
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/2 12:46:45
#4楼
直接看输入信号看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6711
第三颗牙
文章数:877
年度积分:616
历史总积分:6711
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/4/2 17:28:37
#5楼
盯PLC的输入点硬点信号看下先
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/4/2 23:08:03
#6楼
微分监控器是编程软件自带的?哪个编程软件呢?
[此贴子已经被作者于2022/4/2 23:08:37编辑过]
4163
宅男技术控
文章数:522
年度积分:169
历史总积分:4163
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/4/3 15:38:37
#7楼
回复 #6楼 cfg168
KV STUDIO Ver11.G
keyence
39312
知道一点
文章数:23141
年度积分:1004
历史总积分:39312
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/3 17:09:47
#8楼
是不是你程序里做了两次微分
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22366
cgmguangming
文章数:4395
年度积分:623
历史总积分:22366
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2022/4/3 18:38:27
#9楼
学到了,刚搜索了下,原来是欧姆龙专有的微分监控。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved