您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:965 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3943
宅男技术控
文章数:515
年度积分:865
历史总积分:3943
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/4/2 8:56:05
#0楼
设备状态:
自动:
一个气缸的外部感应器信号,肉眼能观察到有0.几秒的ON时间,但是软件微分监控器就是监控不到。

手动:
可以监控到该信号。

分析:
难道就是因为PLC的scan扫描太快(4.3ms)的原因,微分没有捕捉到么?可信号的外部指示肉眼为何又能正常观察到on/off呢?


你怎么看!!!

附件 2022-04-02_084418.jpg
[此贴子已经被jint于2022/4/6 9:52:52编辑过]
9097
711022027
文章数:812
年度积分:607
历史总积分:9097
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/4/2 9:07:32
#1楼
可能是扫描周期的影响,试试用外部中断来处理这个信号。
20915
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1581
历史总积分:20915
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/2 11:01:39
#2楼
扫描时间越短越好呀

是不是IO输入滤波时间太长了?
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/2 12:05:41
#3楼
用这个信号置位一个继电器看看,如果该继电器没有导通,那说明PLC没有采集到,自然也就监控不到了
大家一起学习
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/2 12:46:45
#4楼
直接看输入信号看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5887
第三颗牙
文章数:697
年度积分:740
历史总积分:5887
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/4/2 17:28:37
#5楼
盯PLC的输入点硬点信号看下先
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/4/2 23:08:03
#6楼
微分监控器是编程软件自带的?哪个编程软件呢?
[此贴子已经被作者于2022/4/2 23:08:37编辑过]
3943
宅男技术控
文章数:515
年度积分:865
历史总积分:3943
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/4/3 15:38:37
#7楼
回复 #6楼 cfg168
KV STUDIO Ver11.G
keyence
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/3 17:09:47
#8楼
是不是你程序里做了两次微分
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21629
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1253
历史总积分:21629
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2022/4/3 18:38:27
#9楼
学到了,刚搜索了下,原来是欧姆龙专有的微分监控。