ABB ACS550变频器RJ45通讯口维修
   前两天在检查变频器时不小心把变频器的RJ45口给拔掉了,本来问题不怎么大,这下可把自己的头给搞大了

8个引脚的铜箔直接断了6个,脑袋上的汗一下就出来了,换个通讯板也不现实,到朋友那里找了一份引脚维修笔记,又经过自己的测量算是给修上了。
   

                           

上电试机居然不行,最后经过排查,控制面板的插口也坏了,断了2个铜箔,没有好办法,只能用刀片刮开断的铜箔,从电线中抽出几根细铜丝涮锡后,把断了的引脚接了出来,重新把插口焊上。复活成功。
     
   