#0楼
我那个设备出口是232接口的,已知RXD,TXD,GND对应的位置,把线引出来用232转485,再转USB(等于用了2种接头)的话,可以连电脑通讯,但用232转USB的话怎么连都不成功。做个以下措施:换USB通讯线,换连接头,换电脑,安装驱动与重启,换测试软件,换设备,尝试RXD,TXD调线等。线长度不超2米,全部操作都失败,都连不上,真是见鬼
[此贴子已经被作者于2022/3/8 18:21:20编辑过]
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/8 18:52:41
#1楼
用USB转232这条线连一下PLC试试,或者连其他232设备试试
大家一起学习
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/3/8 19:08:30
#2楼
将你的USB转232的TX和RX短路,用串口助手改送数据,看一下返回的数据是否正常。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/8 19:59:15
#3楼
你的意思是
设备232--232转485--485转USB--电脑,没问题
设备232------------232转USB--电脑,不能通讯?

TX,RX对换也不通,注意到更换了USB转换块,查一下驱动是否匹配。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/8 22:16:27
#4楼
232是需要交叉互连的,你看看接线对不对了?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/8 22:17:01
#5楼
可以试试2楼说的,测试一下USB转RS232的好坏。。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/9 10:53:20
#6楼
以下是引用微鑫科技2022/3/8 19:08:30的发言:
将你的USB转232的TX和RX短路,用串口助手改送数据,看一下返回的数据是否正常。
你得告诉他什么样的数据是正常的,是不是一样的才算正常?哈哈。
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/9 10:55:46
#7楼
有些232比较奇特,需要共地,这样的你需要三根线才行,TX,RX,GND
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/9 11:25:20
#8楼
我发现论坛很多人都不会做图,写一堆文字描述,反正我是看不懂的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/9 12:03:46
#9楼
以下是引用1211111152022/3/9 10:55:46的发言:
有些232比较奇特,需要共地,这样的你需要三根线才行,TX,RX,GND
RS232必须至少3根线,信号地是必须的。