如题,同一条总线上的MODBUS设备可以是多主多从方式吗?我只试过一主多从的,还不知其他情况可不可以?
29078
goldage
文章数:16089
年度积分:596
历史总积分:29078
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/2 21:06:55
#1楼
还真没试过啊,玩的也就是一主一从,一主两从而已
137
微鑫科技
文章数:1267
年度积分:137
历史总积分:137
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/3/2 21:15:42
#2楼
这玩意就跟对讲机是一个道理,只能是一个主,多个从,每次只能是主呼叫谁,谁应答,每次的通讯必须是主发起的,从回应,必须遵守这个原则,才能保证通讯的完整性,不然有可能会出现两个点同时发送,造成系统里的所有接收方无法接收到有效的信息,最终造成系统错误。
29176
guanyumou 版主
文章数:10729
年度积分:257
历史总积分:29176
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/2 22:16:05
#3楼
以下是引用truezhang2022/3/2 19:57:38的发言:
如题,同一条总线上的MODBUS设备可以是多主多从方式吗?我只试过一主多从的,还不知其他情况可不可以?
一主一从或者一主多从,一般都这样。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2018/8/27
发站内信
发表于:2022/3/2 22:20:44
#4楼
不行 应答方式决定了 半双工方式只能存在一问一达的情况 不然会数据丢失 例如A问 b答 AB同时问CD同时答那么CD的信号会叠在一起 是不可能正常读取的
45844
YXBK 版主
文章数:21111
年度积分:772
历史总积分:45844
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/3 8:14:22
#5楼
基本上都是一主多从,但淘宝上有多主的模块卖。
大家一起学习
50
myoiyx
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/14
发站内信
发表于:2022/3/3 10:04:48
#6楼
是否可以加入私有协议,类似ProfibusDP类似的令牌环实现多主呢
87271
ZCMY 版主
文章数:47824
年度积分:478
历史总积分:87271
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/3 10:16:08
#7楼
二主的话听哪个的?
5194
678806
文章数:374
年度积分:254
历史总积分:5194
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/3/3 13:26:39
#8楼
多主的话应该会出错,我没实践过,纯推论感觉会出错
10274
towngas
文章数:1515
年度积分:273
历史总积分:10274
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/3/3 13:34:17
#9楼
用过一主多从的,但是见过另外站用侦听模式(只读取信号,不控制),不知道什么原理