#0楼
楼主在给35kV电缆做局部放电试验,试验环境在工业区的自建屏蔽室内,电缆长度约2m,电缆型号是YJV 26/35kV 1*185mm2。

在电压升到约15kV时,在示波器的第二、第四象限出现背景干扰,随着电压的升高,背景干扰逐渐增大,到一定值后忽然变小,然后随电压升高继续增大,到试验标准电压45kV时,背景增大到第三象限,影响试验数值的正确读取。

请朋友们帮忙看看,分析分析背景是啥原因?从哪里来的?怎么屏蔽?

补充说明:

1、电源用的UPS,试验时由UPS供电;

2、屏蔽室由专门做屏蔽室的厂家建造,在过年期间,周围工厂停工,背景约为0pC,现在周围工厂都在作业,就有1pC左右的背景;

3、附件视频里面的背景,在过年期间周围工厂停工时,是没有的,楼主猜测背景干扰大概率来自周围工厂的设备,具体怎么进来的,不明,如何屏蔽,也还没有想到好办法。