软件博图V15.1

接口模块155-6 PN ST

6ES7 155-6AU01-0BN0



查了网上说,

1、升级博图只V16,因系统是win7系统,而且如果升级博图,需要下载很大的博图,暂时还不想走这条路

2、刷硬件,降级

想问问大家,这个不是CPU模块,也可以刷硬件降级,有操作过的大神吗,给点指示。



我在想以前经典STEP7时候,直接下载个组态更新包就行了

我在网上也下载了一个V15.1的更新包,不知道是我操作问题,还是这么回事,只找到CPU的,没找到接口模块的



有遇到过的朋友吗,给点建议
附件 固件版本错误.jpg



125
恰恰遇
文章数:80
年度积分:125
历史总积分:125
注册时间:2020/3/9
发站内信
发表于:2022/2/26 17:03:33
#1楼
CPU硬件高于组态是不影响使用的,接口固件高了不能运行吗?