我有个直流12V供电的泵,额定电流20A,一般可以用什么做过流保护?如果是交流就知道用热继电器,不知是否适用于直流的设备?
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/2/14 19:44:08
#1楼
一样的可以。

因为热继电器内部结构就是双金属片上绕的是发热丝,靠通过的电流发热使双片发热变形推动杠杆触发微动开关切断控制回路起保护作用的。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/2/14 21:02:37
#2楼
电机类负载,可以用热继电器做保护
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2022/2/15 7:52:40
#3楼
感谢指导!!!!
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2022/2/15 14:55:32
#4楼
最简单的是用保险丝!表情
785
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:785
历史总积分:785
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/2/15 15:33:55
#5楼
可以用康铜丝+运放自己搭。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/2/15 17:23:00
#6楼
以下是引用微鑫科技2022/2/15 15:33:55的发言:
可以用康铜丝+运放自己搭。


自己搭,这个可行性非常低的。淘宝买现成的倒是大把。
大家一起学习
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/2/15 20:09:37
#7楼
不是还有空气开关吗?
此帖发自手机工控论坛
4892
我是打工仔
文章数:175
年度积分:551
历史总积分:4892
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2022/2/16 8:05:56
#8楼
直流断路器不行吗
4807
shpw
文章数:843
年度积分:297
历史总积分:4807
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2022/2/16 8:05:59
#9楼
可以用这个US16  直流检测器  过流报警  欠流报警,延时可设
附件:
[本地下载]