伟创AC60-055变频器

2042
syhjinzhuo
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:2042
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2022/2/13 19:52:49
#0楼
伟创AC60-055变频器运行烧启动电阻
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/2/13 21:05:54
#1楼
继电器或接触器触头坏了,或者没动作
19101
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:959
历史总积分:19101
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/2/20 13:46:05
#2楼
对头,如果接触器动作正常,有可能是电阻的功率值取值偏小啊。20欧左右,180W左右的电阻吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
50
374307578
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/2/28
发站内信
发表于:2022/2/28 18:06:04
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>