发表于:2022/2/11 9:29:38
#0楼
1500搭载ET200SP使用三块CMPTP模块,第一个CMPTP(硬件标志277)正常轮询,编写第二块CMPTP(硬件标志278)轮询发现不正常,能读到数据也正确,但是间隔报错(80C8和818D来回跳,也能收到数据会穿插这两个错误),排查时断开277,仅带278一切正常,只要带一个模块都正常,两个模块一起上278这块始终不正常,收消息穿插错误,现在主要怀疑是不是设置冲突或者硬件错误,实在是不知道哪里有问题(另:图片的模块有个标注ST其他两个没标什么意思)。
同一个模块是一主多从,两个模块分别设置,背景数据快不一样,理论上不影响 我在200做过两个端口分别通讯,没理由1500连200都不如。
同一个模块是一主多从,两个模块分别设置,背景数据快不一样,理论上不影响 我在200做过两个端口分别通讯,没理由1500连200都不如。