您现在所在的是:

台达论坛

回帖:14个,阅读:1523 [上一页] [1] [2] [下一页]
2683
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2683
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/1/12 19:36:29
#0楼
附件 IMG_20220112_192157.jpg
步进电机编程。
按启动按键,到了设定集脉冲数,为何不停一直走下去啊?
此帖发自手机工控论坛
2704
黄昏放牛
文章数:199
年度积分:69
历史总积分:2704
品牌积分(台达):3
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2022/1/12 22:44:11
#1楼
找手册看。
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
品牌积分(台达):32
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2022/1/13 8:10:11
#2楼
到了肯定停 绝对位置
53
321boy
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):2
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2022/1/13 8:25:42
#3楼
最近正好也在学习,看资料要先找到原点,才能用这个指令,
43266
YXBK 版主
文章数:19859
年度积分:645
历史总积分:43266
品牌积分(台达):207
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/13 9:02:05
#4楼
监控一下Y0脉冲的当前值是不是对的。
大家一起学习
2683
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2683
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/1/13 15:57:01
#5楼
最的应先编一个原点回归指令。
此帖发自手机工控论坛
7825
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:275
历史总积分:7825
品牌积分(台达):31
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2022/1/13 17:09:11
#6楼
绝对定位先回原点并清零
12688
蛇会大学
文章数:4672
年度积分:193
历史总积分:12688
品牌积分(台达):28
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/14 10:51:00
#7楼
定位指令已经用了Y5,你为什么还用X6控制一次Y5?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2683
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2683
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/1/14 14:56:57
#8楼
x6点动Y5,给反转信号。
[此贴子已经被作者于2022/1/14 14:57:57编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2683
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2683
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2022/1/14 15:00:20
#9楼
如果滑台在零点左侧和右侧,归零后,零点位置是不同的,这样不知是否影响加工作。