您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:15个,阅读:1232 [上一页] [1] [2] [下一页]
1632
设备电工
文章数:335
年度积分:114
历史总积分:1632
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2022/1/13 15:04:03
#10楼
回复 #7楼 LY-刘
安监强制要求啊,真TM的外行管内行。
20039
honghaii
文章数:7985
年度积分:402
历史总积分:20039
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2022/1/13 15:15:33
#11楼
漏电电流放大呀,30ma不行就上100ma。本来变频器就不建议使用漏电保护的。我们旧公司以前总开都是用的漏保,就是电流大100ma的。带22+7.5+7.5的2个变频器也没事嘛。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/1/13 19:41:48
#12楼
跳闸,去Y电容。
3890
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:3890
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2022/1/14 8:35:33
#13楼
变频器不宜装漏保!是不是充电电阻问题,是否外接电阻。
76
lvpretend
文章数:1461
年度积分:76
历史总积分:76
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/1/14 12:08:15
#14楼
回复 #10楼 设备电工
变频器可以装设漏电保护,但需要在变频器进线端安装专用的滤波器,并且漏电开关漏电流要选大一点的。
50
齐松2E4N
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/6
发站内信
发表于:2022/1/16 19:56:59
#15楼
加漏报也不是不可以,选最大漏电流的。其实还有一个办法,就是自己动手把漏电功能去掉。。。
如果采用正常手段就是,降低载波,加输出电抗器,肯定就不掉了。不过成本高。先试着降载波。

并母线跳闸是因为,两台变频器充电常数相差比较多导致的,如果自己有能力的话,改充电回路。实在不行就如楼上所说单独上电后在通过直流开关并联。
[此贴子已经被作者于2022/1/16 20:00:58编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004