您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1112 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

高压电机配电

4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2022/1/10 17:25:40
#0楼
一个供水工程新建3台轴流泵,电机10kv,功率630kw,距变电站3公里,能直接在附近变电站架设10kv专线给电机供电吗?还是需要单独在泵站旁设变压器呢。望各位前辈指点一二。谢谢。
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/10 17:58:06
#1楼
null
不用变压器,建一个小配电室就行,除非有35千伏供过来。
增加容量得到供电公司申请。
[此贴子已经被作者于2022/1/10 17:59:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/10 21:01:05
#2楼
是否用变压器,取决于你的供电电压
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/10 23:49:02
#3楼
工程不小,先报装,要供电自己看就近有没有10KV干线,剩余容量多少,电源不一定是变电站飞线过来,就近原则。既然马达的额定电压是10KV,那么就直接上真空接触器驱动了,再加上附属的供电柜和保护措施。
[此贴子已经被作者于2022/1/10 23:51:41编辑过]
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/11 8:08:24
#4楼
这个应该我们说了不算,得看当地供电局的意思吧
大家一起学习
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2022/1/11 9:46:38
#5楼
回复 #3楼 cfg168
这种高压直接供电也可以从原有架空线T接吗,还是必须从变电站设专线?谢谢
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/11 10:24:54
#6楼
以下是引用fmsh122022/1/11 9:46:38的发言:
这种高压直接供电也可以从原有架空线T接吗,还是必须从变电站设专线?谢谢
工程确定后走报装吧,估计还得电力设计院出图纸,没那么简单。
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/1/11 11:40:03
#7楼
新增负荷都需要报备供电局的,需要统一考虑,不仅要考虑你的设备周围的线路负荷,还需要考虑变电站的负荷。
虽然3台630KW电动机负荷不算大,但是还是需要先与供电局沟通。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/11 13:20:52
#8楼
10KV供电线路以及其附属控制设施,都要有资质的设计院进行设计,有资质的企业进行施工,然后供电验收,才能送电投运。
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2022/1/11 17:15:34
#9楼
看楼上各位都是行家啊!个人觉得630kw随便都10Kv电路都能带起来