您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:919 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电磁阀接线问题

18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/6 15:10:41
#0楼
单位采购买了*泰的电磁阀,DC24V的,带指示灯,看照片端子,按照我的理解,螺丝刀处应该接负极指示灯能亮才对,而实际上刚好相反…
附件 IMG_20220106_150426.jpg
此帖发自手机工控论坛
6507
1056128144
文章数:1129
年度积分:421
历史总积分:6507
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2022/1/6 16:06:43
#1楼
你是想说LED焊反了?
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/6 16:34:07
#2楼
如果真是这样的话,应该就是LED焊反了
大家一起学习
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/1/6 17:12:09
#3楼
我昨天接亚德客的插头,LED灯标识一样,螺丝刀那个位置没标识,另一个标注-。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/1/6 17:20:35
#4楼
看到三个接线柱,最好对照一下资料。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/1/6 17:31:03
#5楼
试一试,怎么接是亮的就怎么接就OK,这么纠结干什么!
                 一切为了生活
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/1/6 19:05:34
#6楼
国产标注有时候比较随意
不走寻常路。
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/1/6 19:18:39
#7楼
国产的不标就是对的表情表情 不亮你就反一下,标了反而让你纠结
[此贴子已经被作者于2022/1/6 19:45:29编辑过]
14444
deweg
文章数:2039
年度积分:664
历史总积分:14444
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2022/1/6 19:29:17
#8楼
以前用国产的直流接触器,出口到印尼。接触器上写着220V 50HZ,印尼电工问直流接触器为什么电压是是这样的?当时回答是在中国就这么印的
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/6 20:00:52
#9楼
以下是引用xuhuifox2022/1/6 17:31:03的发言:
试一试,怎么接是亮的就怎么接就OK,这么纠结干什么!
呵呵…我知道怎么亮怎么接,关键是大公司就这样的产品?我和采购说,我怀疑你买的是假货…
此帖发自手机工控论坛