您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:848 [上一页] [1] [下一页]
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/6 9:00:01
#0楼
项目大概:
硬件结构、现有2台水处理设备,第一台是1200+自家的HMI,走的PN,第二台是S7-200+昆仑通泰HMI,只有CPU本体485,看论坛广告可以加个转以太网的插头,直接可以和WINCC通讯。

客户改造内容:增加一台电脑,运行WINCC V7.5

1、采集2台设备报警信号,在WINCC上面显示。
2、画面和现场HMI同步。(我知道普通HMI可以做寄存器控制页面,但是现场情况不明);WINCC画面不用控制设备。
3、需要报表。(日报表 、月报表、年报表、保存、打印),这个我看了下,淘宝有控件,1000以内(自己没用过WINCC,自己摸索非常费时间,加上以后可能都不会做WINCC项目,各位感觉有没有必要买?)。


问题关键:

1、授权:前几天尝试装了下破解版本。需要WINCC V7.5 SP2,还有SIMATIC_NET_PC_Software_V15(好像装了博图就可以不用这个,但是博图授权好像也不便宜)

比如买**个点位的授权,是否包含以上组件?还有,WINCC保存历史数据是否需要授权?

2、按照我上面的描述,各位感觉好搞吗?第一次用WINCC,感觉挺麻烦的。楼主只用过力控,普通的HMI。脚本自己会写点简单的。复杂的没用过

3、淘宝那种现成的 报表控件  各位感觉有没有必要买?

21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2022/1/6 10:57:51
#1楼
两台水处理还是用的1200和200,上位机不参与控制,感觉点数不会很多。wincc平时只是用,以前有过来给讲课的,只是说按点数购买授权,没听说过保存历史数据还要单独授权。版本很多,建议电话咨询西家。或者上他的官方网上商城看看。
[此贴子已经被作者于2022/1/6 10:59:41编辑过]
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/6 11:48:38
#2楼
回复 #1楼 cgmguangming
看了下视频。

归档点数默认512,超过就要收钱。

还有报表系统,自带的感觉有点弱,淘宝卖控件的漂亮。专业的几千块。一般的几百千百块。


算了,懒得烧脑搞,推了