您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:993 [上一页] [1] [下一页]
1147
wjs18356
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2005/9/8 17:28:00
#0楼
FX2N-4AD模块加在FX1N系统上,测量压力4-20MA信号,
压力范围-200--50KPa
程序如下:
LD M8002   TOP K0 K0 H3111 K1
LDP M8013  FROM K0 K5 D1 K1
为什么D1的数值一直乱变,不稳定
请大师门帮帮我

WJS18356@YAHOO.COM.CN
表情
1398
lifeng70985
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1398
注册时间:2003/11/8
发站内信
发表于:2005/9/9 9:16:00
#1楼
系统压力信号转换成数字量以后,会变化是正常的吧?因为你压力信号不会一直稳定的啊,肯定会有微小变化的,所以读取实时值得话数字就会有微小变动。如果你需要稳定的数字,你就采用设置平均采样数,然后读取平均值,这样就会得到一个平均值。
欢迎到【三菱论坛】探讨三菱产品问题!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/list.asp?Boardid=49
1147
wjs18356
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2005/9/13 9:51:00
#2楼
谢谢, 在静止状态问题已经解决了.只是在动态下负压变化还是很快,是否可用PID消除瞬间的剧烈变化,我门是用在炉膛压力上.

表情表情
[此贴子已经被作者于2005-9-13 10:00:33编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002