* 帖子主题:

问大家一个变频器连接电脑的问题。!

分享到
53
MU1222
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2019/7/10
发站内信
发表于:2022/1/4 16:31:38
#0楼
最近在家里捣鼓变频器和电脑的通信,买了一个USB转485的转接头。用家里的台式电脑连接上一台国产的韦德韦诺的变频器,用串口调试工具收发报文控制良好。几天后又拿来一台丹佛斯F51的变频器,丹佛斯F51的485端子是68 69号, USB转接头插在电脑上,另一头的变频器那边的通信线刚接上一根,转接头一下子就烧掉了,转接头上的接收灯常亮,就完了,不能用了,第1次以为是转接头的质量不好,又买了一个转接头。这次呢比较小心,先用万用表测了一下丹佛斯的通讯端子的电压,又对比了一下国产变频器通信端子之间的电压,都是四五伏左右。先用这个转接头和国产变频器连接通讯没有问题。再去和丹佛斯变频器连接,刚接上一根线转接头又烧掉了,和上次的症状一模一样,于是把转接头从电脑上拔下来,和丹佛斯变频器的两个通讯端子连接好,再去往电脑上插,这个时候我惊人的发现那个转接头的USB头,在刚刚碰到电脑的USB口还没往里插的时候,居然在打火。
有没有碰到这种情况的?

我只想到一种可能,就是我的电脑是台式机,是三角插头有地线的,变频器是220伏的,我只接了个两根线电源,没有接地。难道是电脑在USB口的外壳是接地的??可是那台国产变频器我也没接地呀。
怎么会这样好奇怪!!!
此帖发自手机工控论坛
40880
YXBK 版主
文章数:18733
年度积分:1294
历史总积分:40880
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/4 17:20:34
#1楼
不要带电插拔,先插好在通电应该就没事了
大家一起学习
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/4 17:49:09
#2楼
USB端口是支持热拔插的,也就是随便开关机都可以插。
台式机电脑的电源双色线只要不接地,都会有感应电产生。我遇到过山寨+杂牌的台式机电源,不接地,用手触碰电脑金属外壳都发麻,万用表测量有几十伏的感应电压,因为家用级自建民宅双色接地线不是必须标配,所以就鼓捣出了一个不是办法的办法,用两脚插排线对调零火,感应电竟然神奇的消失了!!!表情
7811
wangjlcs
文章数:1429
年度积分:150
历史总积分:7811
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2022/1/5 9:49:26
#3楼
所以要买光电隔离的通讯线
不是等电位造成的,电脑或变频的电源出问题了,或者是接地不合格造成的,如果你用笔记本(用电池)连丹佛斯肯定没事