请教,用PLS写发脉冲指令,Q0.0指示灯有闪烁,
但是监控Q0.0的位,当前值一直显示为0
想用计数器来计数,也发现计数不了,
为什么Q0.0有脉冲输出,但Q0.0位一直为0呢?
【方案】
台达变频器在EPS应急电源中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
8867
qdppo
文章数:
1195
年度积分:
905
历史总积分:
8867
作者的所有帖子(1195)
注册时间:
2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/26 18:30:05
#1楼
。。。。 脉冲,你居然能看到输出灯闪烁 ?一秒钟一个脉冲 ?
如果你真是一秒钟一个脉冲,那你用普通计数器因该能计数 。。。偷笑
【方案】
建设智慧港口,华北工控可提供港口物联网信息平台计算机硬件方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
448187990
文章数:
118
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(118)
注册时间:
2020/2/24
发站内信
发表于:2021/12/27 10:39:47
#2楼
回复 #1楼 qdppo
请问有问题吗?
【方案】
创新整合应用 力助制药升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8867
qdppo
文章数:
1195
年度积分:
905
历史总积分:
8867
作者的所有帖子(1195)
注册时间:
2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/27 19:04:45
#3楼
以下是引用
448187990
在
2021/12/27 10:39:47
的发言:
请问有问题吗?
。。。。。没问题。。是我道行浅。
【方案】
商用三周年,5G建设应用覆盖千行百业
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
266
康养科
文章数:
80
年度积分:
266
历史总积分:
266
作者的所有帖子(80)
注册时间:
2019/6/19
发站内信
发表于:2021/12/27 21:54:38
#4楼
我前几天也遇到类似的不计数问题,可根本没用到脉冲串指令,就是简单的定时器计时到后记一次数,也不计数。无奈之下改为RS触发器来代替这个计数器才实现了目的。在我看来,与脉冲串指令没有直接关系,不计数的根本原因是程序的扫描周期问题,就是前面输出的开关Q0.0与后面的计数器计数所要求的输入触发时刻不同步。不知各位如何看?
【方案】
CC-Link IE Field Basic网络在液晶行业的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22922
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7735
年度积分:
703
历史总积分:
22922
作者的所有帖子(7735)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/12/28 11:16:23
#5楼
有一个东西叫做:高速计数器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
【方案】
拓展工业机器人应用 | 华北工控推出众多高性能嵌入式AI产品
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12610
产品体验中心会员
FORELF
文章数:
3165
年度积分:
914
历史总积分:
12610
作者的所有帖子(3165)
注册时间:
2007/6/22
发站内信
发表于:2021/12/29 12:50:08
#6楼
这个要用高速计数器,普通计数器采集不到。
let me go任我行
【方案】
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
448187990
文章数:
118
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(118)
注册时间:
2020/2/24
发站内信
发表于:2021/12/29 13:32:51
#7楼
回复 #6楼 FORELF
又见F大,感谢关注!
因为我程序频率低,一秒3个脉冲,所以普通计数器好像能计数,
我知道频率高就采集不到,需要HSC0高速计数器
现在问题是 Q0.0发脉冲时,程序内用到Q0.0的触点,好像没用
[此贴子已经被作者于2021/12/29 13:33:15编辑过]
【方案】
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3619
15898151893
文章数:
982
年度积分:
1530
历史总积分:
3619
作者的所有帖子(982)
注册时间:
2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/21 13:22:04
#8楼
计数器C检测不懂啊PLS信号。
【方案】
华北工控:为快递企业提供自动分拣系统嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
rookie一号
文章数:
1
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(1)
注册时间:
2022/8/22
发站内信
发表于:2023/12/22 13:57:41
#9楼
脉冲速度很快的 最快的能达到每秒20万个脉冲 普通的计数器C 根本就不能满足监控要求,你要用高速计数器 HSC
【方案】
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
•
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
•
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
•
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
•
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
•
[视频课程]西门子PLC入门指导
78.0005