请教,用PLS写发脉冲指令,Q0.0指示灯有闪烁,
但是监控Q0.0的位,当前值一直显示为0
想用计数器来计数,也发现计数不了,
为什么Q0.0有脉冲输出,但Q0.0位一直为0呢?

8867
qdppo
文章数:1195
年度积分:905
历史总积分:8867
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/26 18:30:05
#1楼


。。。。 脉冲,你居然能看到输出灯闪烁 ?一秒钟一个脉冲 ?

        如果你真是一秒钟一个脉冲,那你用普通计数器因该能计数 。。。偷笑表情
50
448187990
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/24
发站内信
发表于:2021/12/27 10:39:47
#2楼
回复 #1楼 qdppo
附件 2021-12-27_10-38-15.jpg
请问有问题吗?
8867
qdppo
文章数:1195
年度积分:905
历史总积分:8867
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/27 19:04:45
#3楼
以下是引用4481879902021/12/27 10:39:47的发言:
附件 2021-12-27_10-38-15.jpg
请问有问题吗?


。。。。。没问题。。是我道行浅。
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2021/12/27 21:54:38
#4楼
我前几天也遇到类似的不计数问题,可根本没用到脉冲串指令,就是简单的定时器计时到后记一次数,也不计数。无奈之下改为RS触发器来代替这个计数器才实现了目的。在我看来,与脉冲串指令没有直接关系,不计数的根本原因是程序的扫描周期问题,就是前面输出的开关Q0.0与后面的计数器计数所要求的输入触发时刻不同步。不知各位如何看?
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/12/28 11:16:23
#5楼
有一个东西叫做:高速计数器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
12610
FORELF
文章数:3165
年度积分:914
历史总积分:12610
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2021/12/29 12:50:08
#6楼
这个要用高速计数器,普通计数器采集不到。
let me go任我行
50
448187990
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/24
发站内信
发表于:2021/12/29 13:32:51
#7楼
回复 #6楼 FORELF
又见F大,感谢关注!
因为我程序频率低,一秒3个脉冲,所以普通计数器好像能计数,
我知道频率高就采集不到,需要HSC0高速计数器
现在问题是  Q0.0发脉冲时,程序内用到Q0.0的触点,好像没用
[此贴子已经被作者于2021/12/29 13:33:15编辑过]
3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/21 13:22:04
#8楼
计数器C检测不懂啊PLS信号。
50
rookie一号
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/8/22
发站内信
发表于:2023/12/22 13:57:41
#9楼
脉冲速度很快的 最快的能达到每秒20万个脉冲  普通的计数器C  根本就不能满足监控要求,你要用高速计数器   HSC