您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1092 [上一页] [1] [2] [下一页]
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2021/12/24 22:58:01
#0楼
表情今天在网上接了一个维修的活,星三角启动,还没有切换就跳热继,电机37KW的刚修回来的。到现场一看才知道控制箱被他自己动过。电机线也是他自己接的,修好箱子。准备接电机线结果一量6根线全通(当时一懵怎么全通了),问他说电机是刚修回来的,还以为修电机师傅故意的,打电话一问,师傅说没有,一量电机接线端子,确定电机又挂了。所以啊,星三角的6 根线真的不可以乱接表情
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/12/29 9:27:18
#1楼
这么容易就烧了电机?就算线错了 空气开关 热继电器都不动作?
此帖发自手机工控论坛
785
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:785
历史总积分:785
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/12/29 9:50:09
#2楼
也遇到过这种情况,半吊子电工,才会出这样的问题,正儿八经的电工,哪个会出这样的问题?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/12/29 10:26:11
#3楼
越是简单的越容易出问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11467
346953791
文章数:2897
年度积分:934
历史总积分:11467
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/12/29 11:37:41
#4楼
是不是六根线接的都是相同的绕组上了??
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2021/12/29 15:09:19
#5楼
以前公司的吹牛电工也接烧了。
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/29 20:29:15
#6楼
懂的人简单,不懂装懂的人就烧电机了…
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/29 20:56:13
#7楼
烧电机要解体电机分析后确认,新电机烧的话,一开盖,那味道不是一般的大
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/29 21:55:32
#8楼
6条线,

还别说,10多年前,螺杆空压机,公司一个电工换了电机,线没接对、


星三角电路,Y型启动电机转得起来,切换到三角形电机就熄火。找不到原因。表情 还好没烧电机。把对应的首尾接OK就行了
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2022/1/4 12:41:05
#9楼
回复 #4楼 346953791
不知道,我到现场一量,发现6根线全通还以为修电机的师傅故意这样接的,打电话一问,确定电机烧了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005