附件 11_901141_6cf88ca2c7eec67.jpg

之前一直是用三菱梯形图做程序的,现在手上一个欧姆龙的要改个小工序,发现这个梯形图怎么那么奇怪的。红框不是多余的?



20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/30 18:00:15
#1楼
我帮你模拟量了一下,确实多余的。后面成立条件永远不会满足。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/30 18:50:44
#2楼
W98.01常开又串上常闭肯定是不可能接通的;
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/30 20:12:16
#3楼
能上个用三菱的程序吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2022/2/16 13:07:04
#4楼
应该是有问题的