#0楼
实现功能:通过ETH-ibus使用网关功能,上位机侧用KEPServer采集S7-200数据

一、KEPServer所在电脑的路由器设置如下
附件 图片1.jpg

上层路由器KEPServer所在计算机网络配置如下:


附件 图片2.jpg


注意,计算机设置默认网关要与下层路由器的WAN口IP一致,

KEPServer设备配置

附件 图片3.jpg

KEPServer运行界面


附件 图片4.jpg


二、本地局域网的路由器设置界面:

附件 图片5.jpg



附件 图片6.jpg


本地局域网计算机网络配置

附件 图片7.jpg
ETH-ibus参数设置界面:



附件 图片8.jpg



附件 图片9.jpg

这一步如果网关设置对的话,注意,该界面颜色会变深绿色

本地通过编程软件监控KEPServer建的变量MB10数据如下:


附件 图片10.jpg
最后附硬件连接示意图:



附件 图片11.jpg