您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:979 [上一页] [1] [2] [下一页]
1449
ku2331
文章数:77
年度积分:69
历史总积分:1449
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2021/11/28 16:35:41
#0楼
一台前级电机经常过载,后级电机是变频控制,原因是料的不稳定引起的,有没有一种元器件利用前级电流信号控制后级输出速度?网上看到的电流变送器不知道是不是适用,有没有大神用过这种控制方式?
此帖发自手机工控论坛
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/28 17:06:03
#1楼
肯定可以的。


现在变频器比较高级点的,可以混合速度。


前级电机电流如果是变频器由变频器输出,如果是普通的,加电流检测(4~20ma/1~5v都行,看后级变频器AI规格)给后级变频器AI端子即可。


其实吧,有PLC,有前级电流,想怎么控制都可以的。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/28 17:11:48
#2楼
没有讲清楚控制工艺,前级电机过载跟后级电机啥子关系?后级电机速度高前级电机就不会过载么?
1449
ku2331
文章数:77
年度积分:69
历史总积分:1449
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2021/11/28 19:23:44
#3楼
以下是引用bnnyygy2021/11/28 17:06:03的发言:
肯定可以的。


发表于:2021/11/28 19:31:27
#4楼
以下是引用cfg1682021/11/28 17:11:48的发言:
没有讲清楚控制工艺,前级电机过载跟后级电机啥子关系?后级电机速度高前级电机就不会过载么?
后级变频调速的物料输送给前级的电机,如果物料流速不稳,前级电机会超电流。
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/28 20:39:19
#5楼
要自己做一个工艺数据:
给前级电机加装电流变送器,检测前级电机电流,并区分几个电流档次,档次对应后级电机的变频器运行频率参数,电流档次越高,对应的频率就越低。做个几档参数出来,做系统自动调节调用。估计你要添加设备去控制了,加电流变送器和PLC去控制。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/28 20:44:07
#6楼
以下是引用ku23312021/11/28 19:31:27的发言:
以下是引用cfg1682021/11/28 17:11:48的发言:
没有讲清楚控制工艺,前级电机过载跟后级电机啥子关系?后级电机速度高前级电机就不会过载么?
后级变频调速的物料输送给前级的电机,如果物料流速不稳,前级电机会超电流。


后级物料输送是变频器控制的,你说的流速不稳,应该是指来料不稳定吧,如果来的料多前级电机就会过流,然后你想检测出这个电流,如果电流大就把变频器频率降低让后级电机转慢一点。

这个我曾经做过一套这样的控制,是制粒机上面的,不过比较复杂,用了变送器、一体机。

其实简单点的话,我觉得用个电流变送器反馈给PLC然后变频器上PID控制就可以了。
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/28 21:13:21
#7楼
你都舍得用变送器了,那就不难实现了
1449
ku2331
文章数:77
年度积分:69
历史总积分:1449
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2021/11/29 7:07:26
#8楼
以下是引用YXBK2021/11/28 20:44:07的发言:
变送的模拟量信号直接进变频器,然后修正模拟量和对应的频率,应该也可以吧,不知道你这运行会不会出现其他问题?
此帖发自手机工控论坛
1449
ku2331
文章数:77
年度积分:69
历史总积分:1449
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2021/11/29 7:09:35
#9楼
以下是引用goldage2021/11/28 21:13:21的发言:
你都舍得用变送器了,那就不难实现了
没把握不能去做,而且试运行也有可能出现新问题
此帖发自手机工控论坛