您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:23个,阅读:2432 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

变频器反向制动

7253
jxxs20101001
文章数:355
年度积分:797
历史总积分:7253
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2021/11/26 16:11:06
#0楼
18.5KW的变频器,带两个7.5KW的电机,用的是电磁制动刹车.但制动器经常坏,现在想用反向制动刹车,就是在停车时接通反转信号1到3秒钟,让机器快速停车。要不要加刹车电阻,有这样用过的吗?
21107
kazefsh
文章数:7211
年度积分:1082
历史总积分:21107
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2021/11/26 16:38:25
#1楼
惯性太大会过流吧
41884
YXBK 版主
文章数:19222
年度积分:2298
历史总积分:41884
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 17:22:33
#2楼
你目前这样的配置行不通,不知道惯性有多大,惯性大的话应该还是电磁制动好。

至于经常坏要搞清楚是什么原因,质量问题还是选型小了。
大家一起学习
10078
Tivian
文章数:2336
年度积分:1254
历史总积分:10078
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/11/26 17:25:11
#3楼
加大功率制动单元和刹车电阻效果更好
18180
qq2994216177
文章数:5323
年度积分:765
历史总积分:18180
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 19:01:50
#4楼
你变频器采用那种方式停止?
此帖发自手机工控论坛
7253
jxxs20101001
文章数:355
年度积分:797
历史总积分:7253
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2021/11/26 20:52:53
#5楼
回复 #4楼 qq2994216177
外部端子
7253
jxxs20101001
文章数:355
年度积分:797
历史总积分:7253
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2021/11/26 20:54:27
#6楼
回复 #2楼 YXBK
惯量不大,电机配套的制动器国产的。
41884
YXBK 版主
文章数:19222
年度积分:2298
历史总积分:41884
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 21:09:27
#7楼
以下是引用jxxs201010012021/11/26 20:54:27的发言:
惯量不大,电机配套的制动器国产的。


那就变频器加刹车电阻,把减速时间调小试试。如果不行,就只带一台电机看看。
大家一起学习
18180
qq2994216177
文章数:5323
年度积分:765
历史总积分:18180
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 21:27:43
#8楼
以下是引用jxxs201010012021/11/26 20:52:53的发言:
外部端子
我的意思你是惯性停止还是减速停止?如果减速停止,你用电机自带的电磁刹车肯定不行……
此帖发自手机工控论坛
26155
goldage
文章数:14923
年度积分:1657
历史总积分:26155
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 21:27:45
#9楼
如果你的负载惯量大,建议用刹车单元,然后把刹车时间调节到你需要的时间就可以,22KW的变频带惯量比较大的磨砂滚筒,使用刹车单元后,停车时间在两秒都没问题,如果不配套刹车单元自由停车的话,时间超过60秒才不会报警。希望这样的案例可以给你参考