您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:2186 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
cjd1234
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2021/11/23 16:00:51
#0楼
有谁知道 ACS550(510)15KW变频器不带模块测试怎么短接线,才能进运行。在线测量六路脉冲信号。
如能分享不胜感激!
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2021/11/23 17:11:12
#1楼
必须带模块,可以外引线带模块测试,否则上桥没有负压
外引线接个小模块,测试好后再焊接模块
7479
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1028
历史总积分:7479
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/11/23 17:54:54
#2楼
自举啊,把N拉过去不就行了!
50
cjd1234
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2021/11/24 8:27:46
#3楼
先上个图。只知道上桥三个输出桥的接线和温度传感器的接线。其它的不知道接线屏蔽了。希望维修高人给指点下。
附件 ACS550 15KW.jpg
50
cjd1234
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2021/11/24 8:35:00
#4楼
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
如上图,N线接在A3120的哪个脚?谢谢!
7479
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1028
历史总积分:7479
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/11/24 9:13:43
#5楼
论坛发不出文件了!自己搜一下自举电路原理!简单来说,下桥导通上桥光耦才能得电工作!不要总跟光耦过不去!你IGBT悬空了,上桥光耦根本没有工作电压,把N拉到上桥E极不是一样模拟了!
50
cjd1234
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2021/11/24 9:44:10
#6楼
以下是引用AlsacePMuhLG2021/11/24 9:13:43的发言:
论坛发不出文件了!自己搜一下自举电路原理!简单来说,下桥导通上桥光耦才能得电工作!不要总跟光耦过不去!你IGBT悬空了,上桥光耦根本没有工作电压,把N拉到上桥E极不是一样模拟了!
您好,是这样接线。对吗?
50
cjd1234
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2021/11/24 9:44:43
#7楼
附件 ACS550 15KW1.jpg
[此贴子已经被作者于2021/11/24 10:16:59编辑过]
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2021/11/24 10:29:45
#8楼
回复 #7楼 cjd1234
就是把下桥的CE短路
89
杨世平
文章数:5
年度积分:89
历史总积分:89
注册时间:2020/7/29
发站内信
发表于:2021/11/24 11:16:56
#9楼
附件 16cdb672c08f017fab09b30ea04f83a.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005