您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:1个,阅读:775 [上一页] [1] [下一页]
50
zfl_hec
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/11/23
发站内信
发表于:2021/11/23 10:55:45
#0楼
CP1H-EX40DT-D,用网线联机,怎么也连不上,请问如何联机?!
谢谢!

使用的是CX-P 9.5,笔记本自带网口。


[此贴子已经被作者于2021/11/23 11:04:29编辑过]
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/11/23 14:55:00
#1楼
以下是引用zfl_hec2021/11/23 10:55:45的发言:
CP1H-EX40DT-D,用网线联机,怎么也连不上,请问如何联机?!
谢谢!

使用的是CX-P 9.5,笔记本自带网口。


[此贴子已经被作者于2021/11/23 11:04:29编辑过]

升级你的软件至V9.62或更高版本,然后依据CP1H-EX操作手册1-3章节操作。

附件 workpicture1.jpg

Good Luck~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003