您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:558 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

大神帮忙想想办法

897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/11/20 19:21:47
#0楼
各位大神,有个事情想咨询下。公司新项目初级设计时报装容量在14000KVA左右,最先设计院设计的的供电方案为2路20KV供电。(咨询过供电公司,我们园区20KV线路很少,现场无法敷设,线路投资很大。咨询的10KV线路供电公司说最大输电容量为8000KVA,所以就确定了10KV供电),但现在的情况是设计院重新核算下来后报装容量在18000KVA左右,10KV供电方案已经满足不了要求。20KV线路我们园区很少,线路投资也较大。35KV线路新用户取消,110KV的话,设计院提出配电房安全间距不够,而且报建均已结束,如果更改的话会麻烦。设计院提出要么把车间系数降低,因为有些车间系数很高,有几个车间的同时系数都在0.9和1,但这个事情我又不能做主,如果以后负荷大开机有问题,就吃不了兜着走。唉,好急...
此帖发自论坛手机版
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/20 21:51:21
#1楼
如果供电局意思是一组10KV供电的容量是8000KVA,那么就要两组,再报一组2000KVA的专变啊,看你怎样分配
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/20 22:17:12
#2楼
没有机电领导?老板肯定会找高层来开会商议的。
需要三方协调(供电\设计\用户),其实就看用户对于方案的敲定了(花钱多少的问题),解决方案你随便去问供电\设计都能给出的。

这种情况要么自己解决(内部降报装容量),要么18000KVA是硬指标不能动,那叫高层追加项目投资啰表情
[此贴子已经被作者于2021/11/20 22:22:16编辑过]
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/21 7:11:24
#3楼
你都做不了主,我们更做不了主啦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2021/11/21 20:15:50
#4楼
上20KV啊,这还用想吗。