中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 屏蔽线如果二头都不接地,是不是就等于没有屏蔽效果
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:607 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

屏蔽线如果二头都不接地,是不是就等于没有屏蔽效果

分享到
4533
truezhang
文章数:746
年度积分:78
历史总积分:4533
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/11/18 16:49:50
#0楼
就是想了解下,屏蔽线如果2头都不接地的话,是不是和普通线一样是没有什么抗干扰效果的?
2927
565495722
文章数:382
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2021/11/18 17:10:52
#1楼
一头接地
4533
truezhang
文章数:746
年度积分:78
历史总积分:4533
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/11/18 18:25:40
#2楼
我是说都不接地的情况,本身线的屏蔽层有没抗干扰效果?我是试过有时都不接地比一头接地的效果要好
15166
pqsh 版主
文章数:6368
年度积分:112
历史总积分:15166
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/11/18 19:08:21
#3楼
屏蔽是有抗干扰效果的.
那样的话, 整个屏蔽成为一个等势体.
外部的干扰在屏蔽上, 不能进入屏蔽内部.
但是屏蔽是一个等势体,这个电势可能和内部的参比(地)不同,这样相当于自己是个对内部的辐射二次干扰.
接地的意义是, 把这个电势降到和内部的地等势. 这样的干扰会小点.
你可以去玩玩法拉第笼.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14401
bnnyygy
文章数:4023
年度积分:131
历史总积分:14401
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/18 20:11:08
#4楼
单端接地。

有时候2端接地并不好
21636
woshigoutou
文章数:10551
年度积分:133
历史总积分:21636
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/11/18 20:22:06
#5楼
两端都不接地,就是普通线了。起不到屏蔽作用。
此帖发自手机工控论坛
14575
qq2994216177
文章数:4933
年度积分:151
历史总积分:14575
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/19 11:50:22
#6楼
我遇到过,屏蔽网单端接地干扰严重,拆掉接地就不干扰了……
此帖发自手机工控论坛
3137
2233296153
文章数:454
年度积分:75
历史总积分:3137
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/11/19 13:12:45
#7楼
我的原则就是先两端都不接地,干扰大一端接地;再大,两端接地
81
outliers
文章数:109
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/11/23 8:56:55
#8楼
回复 #7楼 2233296153
你这就是瞎猫碰死耗子
3137
2233296153
文章数:454
年度积分:75
历史总积分:3137
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/11/24 9:03:53
#9楼
回复 #8楼 outliers
但是实际使用上就是有时接地还不如不接地抗干扰效果好