#0楼
编了一个台达dvp-04pt的温度采集程序练习,虽然采到温度,但是没搞明白T0  k0  k2 k10 k0 这一句是何含义。其中k2  k10是定义的什么?请哪位高手指点迷津。

附件 IMG_20211112_104337.jpg
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2021/11/16 14:19:24
#1楼
附件 IMG_20211108_105926.jpg
此帖发自手机工控论坛
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
品牌积分(台达):32
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2021/11/16 19:07:13
#2楼
第一行意思是设置第一个模块的0号通道的平均次数为10次
第二行的意思是读取第一个块块的1号通道的温度当前值 ,你接线应该也是接在通道2吧。
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2021/11/16 20:16:23
#3楼
对的,接在二通道,k19。

k2为何是0通道呢,输入信号类型(pt100或热电偶,在这里何处体现?)
此帖发自手机工控论坛
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
品牌积分(台达):8
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2021/11/17 17:07:35
#4楼
查一下手册看看
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/17 19:54:34
#5楼
手册有主这个模块的缓存对应的具体含义;
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2021/11/18 0:35:39
#6楼
这个第一句,是否也应设为第二通道?
此帖发自手机工控论坛
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/18 15:26:30
#7楼
如果是06PT的,第一行没有问题;04PT对应的4个CH平均值都是可以分开设定的,对应缓存的2 3 4 5 ;所以第一行应当写入TO K0 K2 K10 K2或TO K0 K2 K10 K4;
写入TO K0 K2 K10 K1实际上只对CH1的平均值设为10次,但你用了CH2.
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
品牌积分(台达):8
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2021/11/18 16:51:47
#8楼
读写
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
品牌积分(台达):120
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2021/11/19 20:38:36
#9楼
dvp-04pt模块,能同时对采四个pt100的值吗,仅通过一个485接口?
此帖发自手机工控论坛