1791
dingood
文章数:318
年度积分:77
历史总积分:1791
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2021/11/16 9:29:32
#0楼
说起这个项目,印象很深刻,那就是一个字:急!!!

甲方要求15号设备运行,而我接到通知的时候,已经11号了,关键是现场还正在放线,吊装冷却塔的起重机,还在加班加点的往上吊装着设备,而程序和画面,连新建一个空项目都没有,想起了看国足经常听到的那句话:留给中国队的时间不多了……

调试现场在青海,立马把预定一张去青海的机票,在各种零碎时间里,把项目的工艺流程抓紧梳理了一遍:

附件 1.jpg

还是只把精华画出来,现场肯定不是只有2台电机,还有其他一些辅助设备,简单来说就是通过冷却塔,给现场某些设备降温,实现温度控制,大体了解就可以。

这个项目的程序部分稍微麻烦的地方就是冷却塔的开启、关闭和变频,需要根据温度确定冷却塔开启数量,温度控制误差在±1℃,统计冷却塔运行时间,自动选择最短的启动,运行最长的停止,还需要PID频率调节,冷却塔还有分组的功能,可以只选择某几台工作,选择某几台以后,这几台又启动最短,停止最长,故障自动切换。

当然这只是调试之前所能想到的问题,实际调试的时候,还有一些其他问题,后面会慢慢细说。

控制柜和图纸已经早已经做完,具体过程就用几幅图片带过吧:

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

当到了青海以后,感叹一番青海的美景,阳光强烈,天空好像特别低矮,山不绿,但道道沟壑显得有几许威严,随手捡起一块石头,好像就能扔到云彩上面。

附件 5.jpg

人不狠话也不能太多,还有正事要做,现场情况和想的一本一致,很多设备正在安装到位,电缆也陆续正在放,但是时间一分一秒的走,甲方业主好像不知道需要调试一样,认为接完线合上闸,设备就能转,这时已经到了12号下午,距离运行还有2天多时间。

我赶紧拉了个临时电源,只给PLC和触摸屏送上电,一边接着线,一边编程调试的程序,通过监控和强制点的方法,算是比较顺利的把大部分程序都赶在15号之前编完并调试完了。

实际设备调试过程比较琐碎,直接略过,总结下遇到的2个问题:

传感器数据波动问题,这次出现了一个比较奇怪的问题,液位不准

附件 6.jpg

蓝色和红色均为液位,其中一个显示稳定,一个显示波动较大,第一反应是干扰问题,但是,一般干扰是持续的,一直有干扰或一直没有干扰,但是上图中蓝色曲线,有2段是稳定的,稳定的这段时间也没有其他设备的启动和停止,而且现场走线比较严格,该屏蔽的屏蔽,该穿管的穿管,无奈给厂家打电话,传感器为超声波的,厂家了解了下安装情况,指导调了个参数,近阀值,调了以后情况有很大改善。

附件 7.jpg

后期需要注意,超声波对安装有着严格的要求,距离水面最低高度,和容器壁间距都有要求,国产超声波的售后服务还是值得点赞的。

不过,修改完参数,调试过程中又出现了一次液位波动:

附件 9.jpg

从2.7米的液位一下蹦到1.6米,后又恢复正常,但是也仅仅是出现了一次,后期一直没有接到客户反馈液位波动。

触摸屏数据无故丢失,采集数据通过触摸屏做记录,在调试完后,出现了2次数据丢失情况,但是触摸屏断电上电后数据又有了,这个我目前感觉是触摸屏型号比较低级,而存储数据或画面又较多,可能是触摸屏卡顿引起,并没有证实,触摸屏选择是威纶TK8071IP,较入门的一款屏,后期如果用到大量数据存储功能,应该尽量避开入门系列的型号,后期应该还出现过没有数据的情况,但客户已经知道怎么处理了,可能随手就自己处理了,预计不仅仅只有2次。触摸屏数据记录如下:

附件 10.jpg

共计5个浮点数需要记录的数据,每5分钟采集一次,画面数量如下:

附件 11.jpg


大家做个参考吧,后期如果用到类似的存储空间,尽量选择威纶系列偏中档一些的型号。

程序也象征性的截几张图片,大家也是走马观花看个过场就行,一个人一个思路,不了解工艺也没法去读程序。

附件 12.jpg

附件 13.jpg
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2021/11/16 10:16:53
#1楼
被赶鸭子上架能成的都是传说中的牛人
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2021/11/16 11:26:21
#2楼
用西门子PLC+别的牌子的远程IO模块,客户没意见吗?合同上是怎么约定品牌的呢?还是就没有约定PLC品牌?
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/16 19:55:26
#3楼
这个模块玩过,不贵,配置很牛的,特别是模拟量,很多路,才几百块
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2021/11/16 20:29:17
#4楼
这玩意急的
手上应该有现成的程序块吧,要不然这个累计计时自动轮换程序比较烦的
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/16 21:07:21
#5楼
这个才是真正做技术的,不是某些所谓的大师那样的纸上谈兵
4713
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4713
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2021/11/16 22:10:52
#6楼
这种着急的项目真搞不来,容易上火
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/11/17 8:38:33
#7楼
回复 #3楼 bnnyygy
什么模拟量模块,能私信一下吗
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/17 9:26:22
#8楼
前松后紧
按说合同有交货时间表,甲方改变日期?
项目经理没交代工期进度?还是临时抱佛脚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/11/17 9:36:37
#9楼
估计是profinet的国产模块
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等