本来项目是V16的,怕笔记本到了现场卡。人肉搬运成V14(modbus_tcp v4.2)

但是呢,modbus_TCP 服务端和V16(modbus_tcp V5.还是V6的)不一样.


配置好了,可以读写字,就是不能读写位。

如图,SMART 作为M_TCP 客户端,读40001(VW0),传送到40002(VW2)。

附件 01.jpg


读写字就不行。F1看了半天说支持01的啊




附件 02.jpg

附件 03.jpg
[此贴子已经被作者于2021/11/3 19:04:56编辑过]
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/11/3 21:36:58
#1楼
4区的寄存器用03读,用06、16、23写;
1区的寄存器用02读;
0区的寄存器用01读,用05、15写;
3区的寄存器用04读。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/3 21:59:08
#2楼
附件 QQ图片20211103215904.jpg


MB_SERVER 数据区只处理03 06 16

其它直接映射PLC的I/Q区域
无言以对。。。
[此贴子已经被作者于2021/11/3 22:01:19编辑过]