您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:860 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

总功率比原来小?

15623
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1001
历史总积分:15623
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/10/28 17:22:14
#0楼
有三个都为1kw的单相电机,三台总功率为3kw。单相电机的额定电流为1000/220=4.55A。把
三台电机分别接电源的A,B,C相和零线,按三相电的总功率公式计算P=1.732*380*4.55*0.8(功率因数)=2.39kw<3kw,
比原来小。如果不乘功率因数,结果差不多。这里是应该乘还是不应该乘?
学c,c++,c++buider。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/28 17:59:18
#1楼
以下是引用ehszcs2021/10/28 17:22:14的发言:
你的运算逻辑不正确,三台电压是220V的设备,接入三相电压,计算公式的电压就飙升到380V了?三相供电分成三路供电(A相+零线\B相+零线\C相+零线),电压还是220V永远不能改变,否则接入380V的电压,压差高达160V,三个用电负荷立马冒烟给你参观,没有任何解释!
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2021/10/28 19:23:02
#2楼
前后两个公式不一致,前边计算电机的额定电流时,假定电机的功率因数为1,而当将三台电机分别接在A/B/C三相,另一端并接到中性线上时,计算三台总的功率时,却认为三台电机的功率因数全部为0.8,因此,前后不一致是结果不正确的原因。
17936
老兔子
文章数:2459
年度积分:1170
历史总积分:17936
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/28 20:03:36
#3楼
你们都忘了一点就是电动机的功率不是电功率(即不是电动机的消耗功率),而是电动机的轴输出的机械功率(转矩)。

电动机的电功率要用铭牌上的额定电流(或者是实际测出的电流)进行计算,而且还要考虑电动机的效率。
15623
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1001
历史总积分:15623
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/10/28 20:16:53
#4楼
以下是引用cfg1682021/10/28 17:59:18的发言:
三个电机可以看成是线电压为380的一个感性负载,因为零线基本没电流
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
15623
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1001
历史总积分:15623
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/10/28 20:20:17
#5楼
以下是引用老兔子2021/10/28 20:03:36的发言:
你们都忘了一点就是电动机的功率不是电功率(即不是电动机的消耗功率),而是电动机的轴输出的机械功率(转矩)。

电动机的电功率要用铭牌上的额定电流(或者是实际测出的电流)进行计算,而且还要考虑电动机的效率。
考虑效率的话,即电功率有部分损耗,那实际电功率应比电机的功率大才是。
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/29 7:50:59
#6楼
电机上标的1000W是电机功率,实际上真正的电流不是用1000/220来的,还要算上功率因数和效率。

而你是在单相时用1000/220来算电流,三相时又来考虑功率因数和效率

正确的算法是,假设功率因数是0.8,效率是0.85,单相的电流是1000/220/0.8/0.85=6.68安

再来算三相功率380*6.68*1.732*0.8*0.85=2989W
大家一起学习
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/29 8:05:22
#7楼
以下是引用ehszcs2021/10/28 20:20:17的发言:
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004