发表于:2021/9/23 10:37:28
#0楼
最近在做的一个项目要用到1200的PLC和威纶通的触摸屏,在用符号地址和绝对地址上面有些纠结的地方,两种方式都试过了,都能通信上,不过威纶通用符号地址通信在每次下载前,会验证程序内的标签和PLC内的标签是否一直,如果不一致则不支持下载,需要重新导入标签(可能是PLC在导出标签后又把之后的编辑中把某个变量删除了),这样还是比较麻烦的,而使用绝对地址寻址也是比较麻烦,需要DB块取消块优化访问