三个开关电源和二个PLC共用电源,其中24伏的开关电源的互感滤波器坏了,导致电源电压异常,数字表测量电压能有260到320伏。结果是两个PLC挂了,头都大了。
附件 IMG_20210919_162340.jpg

附件 IMG_20210919_162400.jpg

附件 IMG_20210919_162416.jpg

附件 IMG_20210919_165023.jpg

附件 IMG_20210919_165037.jpg



423
LY-刘
文章数:540
年度积分:423
历史总积分:423
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2021/9/20 19:39:54
#1楼
DC24V回路其实也要加断路器  或者保险
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/9/20 19:55:11
#2楼
有没有可能是外面供电电压太高,烧坏了开关电源和PLC呢  ?
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/9/20 21:03:59
#3楼
互感滤波器啥样,这么厉害
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/9/20 21:38:54
#4楼
原理上比较难解释,你的开关电源有这么大的储能?
50
442443017
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2021/9/20 22:22:36
#5楼
电源是用隔离变压器的220伏电压,检查过没有问题。把有问题的开关电源拆了电源电压就恢复正常了。拆下来的和好的对比,同样的电源接电测试就如图所示
附件 IMG_20210919_164449.jpg

附件 IMG_20210919_164616.jpg
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/9/20 22:40:27
#6楼
这是那个品牌的24v开关电源
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/9/21 6:40:00
#7楼
能不能找开关电源厂家索赔  ?
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/9/21 7:40:21
#8楼
电压升高这么多。损失够大的。
此帖发自手机工控论坛
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/9/21 7:49:02
#9楼
那个a1s系列的估计有30年左右了;