发表于:2021/9/20 15:08:53
#0楼
[size=4]即是交流又是求助吧
电容引发的故障
变频器型号ELAU MC11/22/400
故障代码1119 检测变频器输出接地了
故障处理 要求检测电机,输出电缆,还有变频器。
通过排除法,最终是变频器上故障。
此故障出现没规律,需要断电复位后能继续运行。
由于此前修过个同样故障的。拆机检测IGBT驱动部分的电解电容,发现严重不足。
标称25v47uf的电容有的已经只有10uf,最多的也只有30uf。一共6颗电容。换了后就好了。
这次也是一样,拆机然后拆电容,电桥测量。发现电容不足,打算更换。由于上次的电容用完了。
这次换上的电容和上次不一样,标称35v47uf的电容实测有51uf Q值在30多,换上后测试,直接没法运行了。
以前是不定时报警。这次每次都报警。
无奈在拆开,把这些标称47uf实测有51uf的电容全部再次换掉。换上50v47uf 实测47uf Q值30的电容后运行正常了。
至少在平台上空载运行正常了,接下来装到设备上长时间测试了。
还把整个变频器上所有的电解电容都拆了一遍,全部测量过。把不足的,Q值偏低的,全部换了。
保佑千万要正常呀!
[/size]
下面是板子照片,红圈内的电容就是刚开始容量不足,换了后连测试都不行,然后又换了50v47uf 实测47uf的电容。
电容容量过足难道也会出问题,而且只是多了4uf,应该不会这么敏感吧。
求助求助,高手大师们。
电容引发的故障
[此贴子已经被作者于2021/9/20 15:10:00编辑过]