#0楼
第一个 莫名其妙就烧了 第二个前几天打雷之后就烧了,空开出线口都烧焦了【卖水泵的说有可能是打雷把空开合闸了】
下面这种不知道靠不靠谱
[此贴子已经被作者于2021/9/18 10:25:10编辑过]
【方案】
华北工控 | 嵌入式AI计算机在风电设备状态监测应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
5034
企鹅
文章数:
1319
年度积分:
145
历史总积分:
5034
作者的所有帖子(1319)
注册时间:
2007/6/30
发站内信
发表于:2021/9/17 23:06:31
#1楼
接线端子烧坏了,说是打雷烧坏的
,明显就是过流和质量问题
【方案】
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21739
bnnyygy
文章数:
6208
年度积分:
635
历史总积分:
21739
作者的所有帖子(6208)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/17 23:09:25
#2楼
是不是考虑电机质量啊。。。
保护是一回事,关键是电机耐用才是硬道理
【方案】
H型钢生产线
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4139
514076529
文章数:
505
年度积分:
80
历史总积分:
4139
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2021/9/17 23:24:34
#3楼
回复 #2楼 bnnyygy
我觉得电机正常使用是不容易烧的。我估计还是过流过载之类的。
【方案】
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4139
514076529
文章数:
505
年度积分:
80
历史总积分:
4139
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2021/9/17 23:25:02
#4楼
回复 #1楼 企鹅
我觉得电机正常使用是不容易烧的。我估计还是过流过载之类的。
【方案】
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4264
123321lwq
文章数:
1122
年度积分:
56
历史总积分:
4264
作者的所有帖子(1122)
注册时间:
2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2021/9/18 7:56:42
#5楼
你这个也会烧坏哦
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
【方案】
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11152
产品体验中心会员
heshilih
文章数:
1108
年度积分:
441
历史总积分:
11152
作者的所有帖子(1108)
注册时间:
2010/8/25
发站内信
发表于:2021/9/18 9:37:10
#6楼
你这是家用深井使用的潜水泵泵吗?如果是 出现这种现象,多数是泵卡死过载损坏有关。我以前农村老家的泵就遇到过。所以隔3 4个月要把泵提出来清理一下。当然还是要注意泵的质量
【方案】
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6672
1056128144
文章数:
1144
年度积分:
143
历史总积分:
6672
作者的所有帖子(1144)
注册时间:
2018/2/23
发站内信
发表于:2021/9/18 11:12:10
#7楼
以下是引用
heshilih
在
2021/9/18 9:37:10
的发言:
你这是家用深井使用的潜水泵泵吗?如果是 出现这种现象,多数是泵卡死过载损坏有关。我以前农村老家的泵就遇到过。所以隔3 4个月要把泵提出来清理一下。当然还是要注意泵的质量
对,
上个公司出口印度的设备冷却泵很多烧坏的,经销换到哭。
寄回,我锯开一看,明白恒河沙数成语了
。
立马让冷却液换成车用有颜色的,不允许加水。以后再没坏的。
[此贴子已经被作者于2021/9/18 11:15:30编辑过]
【方案】
台达UPS电源在广电行业应用方案
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39129
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23063
年度积分:
821
历史总积分:
39129
作者的所有帖子(23063)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/9/18 12:46:21
#8楼
打雷把空开合闸了,雷公好厉害
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
台达变频器制动电阻设计
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20605
877476825
文章数:
8507
年度积分:
536
历史总积分:
20605
作者的所有帖子(8507)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/9/18 21:05:47
#9楼
打雷坏水泵,第一次遇到
不走寻常路。
【方案】
超低谐波和能量回馈型变频器——提高过程和系统的效率和可靠性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005