您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:2958 [上一页] [1] [下一页]
956
chch175229
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/9/6
发站内信
发表于:2005/9/6 21:36:00
#0楼
求助:温控器的探头至温控器的连线一般用什么导线,用1.5平方的多股铜导线会影响它的精度吗?是不是导线越粗越好?
1330
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1330
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2005/9/6 22:29:00
#1楼
屏蔽线屏蔽层接地。
1131
zgx740725
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2004/3/9
发站内信
发表于:2005/9/7 10:54:00
#2楼
一般不要特别要求吧,反正温控器可以调0。
1017
烟在雨中燃
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2005/9/7 10:57:00
#3楼
用屏蔽线
1100
zsj31
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2005/9/7 11:25:00
#4楼
屏蔽线双绞线,温控器端屏蔽层接地

温度探头一般电流很小,线径0.5平方就行

1205
125yhc
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1205
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2005/9/7 17:08:00
#5楼
以下是引用zsj31在2005-9-7 11:25:00的发言:
屏蔽线双绞线,温控器端屏蔽层接地

温度探头一般电流很小,线径0.5平方就行


支持!
978
lygxzc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2005/9/8 19:36:00
#6楼
用补偿导线
1039
南园
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2004/7/7
发站内信
发表于:2005/9/8 23:39:00
#7楼
用专用的导线!1.5米左右

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005