您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:1527 [上一页] [1] [下一页]
5687
zhangpeizhi
文章数:834
年度积分:96
历史总积分:5687
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2021/8/31 22:33:42
#0楼
编写了一段程序,为什么一接通电源D10就显示200?变送器通电就显示0.0013MP.试过用打气筒给压力变送器加压到0.02MP,D10会升到220左右。请教一下这个是什么问题?程序问题还是设备问题?
附件 11.jpg

附件 12.jpg

附件 13.jpg

附件 14.jpg
[此贴子已经被jint于2021/9/2 9:56:19编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/1 7:37:27
#1楼
第三行初始化程序应该是  TOP  K0 K0 H3331 K1  通道1预设 4-20ma



附件 微信截图_20210901073710.jpg
大家一起学习
5687
zhangpeizhi
文章数:834
年度积分:96
历史总积分:5687
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2021/9/1 22:32:27
#2楼
回复 #1楼 YXBK
大师你好,已按照你的指导修改程序,如图。经过监控D10的数值变化,当变送器显示为0.0010~0.0019时显示为1;当变送器显示为0.0020~0.0029时显示为2,如此类推。假如没有对变送器加压,会在1和2之间跳动,有时会一直升到70多再降到1。因为目前是用打气筒加压,迟点做个稳定的压力再观察
附件 10.jpg
还想向大师请教一下,目前PLC显示的数值和变送器显示的数值是不一样的,这个需要在程序上运算转换过来吗?
[此贴子已经被作者于2021/9/1 22:40:45编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/2 7:44:25
#3楼
以下是引用zhangpeizhi2021/9/1 22:32:27的发言:
你的变送器是4-20ma对应0-1mpa,4AD的分辨率是1000,也就是说压力到1mpa时变送器输出20ma电流,这时PLC显示的数据是1000,对应下来

0.001mpa时PLC显示1,在PLC里面最大的精度就是0.001mpa(3位小数),你变送器上的显示是0.0001mpa(4位小数),那么最后一位小数在

PLC里面是显示不到的,所以当变送器显示为0.0020~0.0029时PLC都只显示为2。如果你想显示最后一位,那就需要把AD模块的分辨率换成

10000以上的。另外你想显示小数的话,先把D10转成浮点数,然后再除以1000就可以了。

附件 9a66d67cdefd9246d5275865fe426478002d21ad.jpg

附件 微信截图_20210902073245.jpg
+20
大家一起学习
5687
zhangpeizhi
文章数:834
年度积分:96
历史总积分:5687
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2021/9/2 22:03:20
#4楼
听君一席话,胜读十年书。多谢大师指教表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003