三菱A024-3.7不显示

7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2021/8/23 13:29:39
#0楼
附件 捕获.jpg

一台三菱A024机器上电无显示,拆开测量7.5V主电压只有3.9V,24V风机电压在13V多。很显然是稳压反馈支路出问题了。
继续测量TL431的8脚为2.65V,很明显不符合分压电阻分压后的值(应该在3.9/3,约1.3V),继续测量发现C17-0.1uf短路了,更换后全部恢复正常。
[此贴子已经被作者于2021/8/23 13:31:34编辑过]
2856
357146545
文章数:227
年度积分:85
历史总积分:2856
注册时间:2017/5/4
发站内信
发表于:2021/8/24 16:53:31
#1楼
谢谢分享,点个赞表情