您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:2031 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2460
fangjianwen
文章数:454
年度积分:62
历史总积分:2460
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2021/8/16 10:26:21
#0楼
附件 69e6838ba61ea8d3362f3e58990a304e251f587d.jpg


NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么
3840
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:240
历史总积分:3840
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2021/8/16 10:31:52
#1楼
外接电源公共端接到一起了吗?
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/8/16 10:38:19
#2楼
回路都没有它怎么工作。https://www.dgzj.com/plc/33626.html网上找的你参考下。
[此贴子已经被作者于2021/8/16 10:39:56编辑过]
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2021/8/16 11:10:22
#3楼
不亮就对?了!
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/16 13:51:46
#4楼
这类问题直接出个图一目了然
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/8/16 14:33:19
#5楼
你用PLC上的DC24V电源就没问题,你现在用的外部电源,需要光电用的电源+接到S/S上,这样常闭的光电在没有物体接近时X0是有输入信号的,有物体接近时X0断开;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/16 15:47:51
#6楼
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么

你的S/S端子上应该没有接线,从棕色线这里引一条线到S/S端子上就可以了
大家一起学习
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/16 16:58:27
#7楼
你在培训?现场没有老师吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2021/8/16 17:09:49
#8楼
以下是引用YXBK2021/8/16 15:47:51的发言:
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么

你的S/S端子上应该没有接线,从棕色线这里引一条线到S/S端子上就可以了
这是基础半导体电子电路没学习明白~~~~~~···.
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/16 17:33:57
#9楼
以下是引用100110012021/8/16 17:09:49的发言:
学习PLC的人各种文化水平的都有,我公司就出了几个小学没毕业40多岁了学PLC编程的,他们不懂什么电气电子原理,也不知道什么光耦,很多东西都是记死的。
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved